475手操器的DC电压测试显示网段上的DC电压量如果DC电压测量超出一37 V至37 V的范围,会出现限制一词。如果475手操器的DC电压超过范围,可能是终端连接器故障、接线问题或电源问题。
该475手操器测试显示测量值、测量单位、以及下列其一的状态指示器。
确定一该值在可接受的范围之内。
高一该值高于32V
低一该值低于9V
错误 -测量错误或475现场通讯器内部错误。

阅读全文»分类:默认分类|回复:0|浏览:340
2019-01-29 14:49

萨姆森阀门零点校准
假如阀的关闭位置不一致,如:软密封阀芯的情况,需要校准零点。激活代码 P16 启动零点校准:旋转 按钮直到代码 P16 出现。按压 按钮6 秒钟,在显示器上进行 6-5-4-3-2-1 的倒计时。初始化已经启动,显示闪烁!移动控制阀到关闭位置并重新校准电气零点。当零点校准完全时,回到闭环操作(状态指示)。取消零点校准可以通过按压 按钮来取消零点校准 ..

阅读全文»分类:默认分类|回复:0|浏览:395
2019-01-28 17:33

堡盟编码器附装形式可选系列:​
1、测量轮编码器 完整套装由编码器、测量轮和测量臂组成可简单地手动设置,无需使用编程设备压紧力可无级调节

2、EURO 法兰 B10(REO 法兰) 高轴承负荷的坚固的工业标准法兰具有高精确度的光感应原理最大脉冲数为 6,000

堡盟编码器测量轮编码器的应用领域:
传送带速度的精确测量;
理想的补充装备;
可针对较快和较慢的传送带速度调 ..

阅读全文»分类:默认分类|回复:0|浏览:378
2019-01-24 17:26

现在很多智能仪表都有hart通讯,工程师可以在控制柜用HART475手操器对现场仪表的内部参数进行在线修改、调试、组态及诊断,必要时用信号发生器或校验仪校正仪表。
过程校准仪可以测量、输出、模拟各种过程标准信号如电流、电压、频率、热偶、热阻、压力等,输出标准信号可溯源,其测试和输出能力可以逐级追溯至统一标准以保证其测试或校准能力,其准确度比现场仪 ..

阅读全文»分类:默认分类|回复:0|浏览:349
2019-01-22 17:50

abb tzidc http://www.positioner-abb.com/
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
手机:18971381479abb tzidc具自校准的功能,用于参数的自动调整。另外,控制参数能够自动设置(在自适应控制模式时)或手动调整至最佳以满足过程的要求。
●容差带
当到达容差带后,位置偏差还会被修正,进一步慢调至死区。此参数的工厂设定值为0.3%。
●死区
当到达死区时,位置被保持。 ..

阅读全文»分类:默认分类|回复:0|浏览:365
2019-01-18 15:02

堡盟工业相机 http://china-baumer.com/
堡盟工业相机的TXD和TXF系列相机配备有常见的FireWie"接口。这些相机支持IEE1394b标准接口,能够在800 MB/s速度下快速地传输数据。另外,这两个系列还兼容较早的IEEE1394a标准。

堡盟工业相机TXD系列采用标准化的DCAM(IDCV1.31)协议进行数据传输。当使用通用编程接口堡盟-GAPI或者其它任何支持此标准的图像处理软件时,此协议可大大简化相机集成 ..

阅读全文»分类:默认分类|回复:0|浏览:458
2019-01-10 16:03

阀门定位器的维护
阀门定位器http://www.samson-positioner.com/
电-气阀门定位器接受电动调节仪表给出的直流信号后,转换输出20~100kPa气压,控制调节阀的行程,又通过一套反馈系统使行程与信号按比例变化从而保证阀门正确定位。
电-气阀门定位器的气源必须经过净化,保持气源洁净。应定期对空气过滤减压器的储水槽进行清污,否则会使放大器和节流孔堵塞,影响电-气阀门定 ..

阅读全文»分类:默认分类|回复:1|浏览:380
2019-01-07 11:10

液化气包括液化天然气(LNG)和液化石油气(LPG)两种。典型的液化气介质有:丙烷、丁烷等。 主要的特点是:介电常数一般都非常低(1.5~1.8);高压低温储存;防爆要求;通常用球罐存储,球罐的高度一般在10~28m不等。
目前的西门子雷达液位计测量液化气主要有两种方式。
一种是利用旁通管,使用低频雷达(Sitrans LR200)测量。由于这种方式对旁通管制作的要求非常高,很容易 ..

阅读全文»分类:默认分类|回复:0|浏览:361
2019-01-05 11:06

EJA510E/530E型压力和压力变送器适用于测量液体、气体或蒸汽的压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
横河压力变送器EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA通信协议。
规格
横河压力变送器EJA510E / EJA530E 压力和压力变送器A膜盒B膜盒C膜盒D膜盒测量范围-100~200kPa-0.1~2MPa-0.1~10MPa-0.1~50MPa(-14.5~29psi)(-14.5~ ..

阅读全文»分类:默认分类|回复:0|浏览:373
2019-01-02 14:44

费希尔Fisher® 现场安装仪表为终端控制设备提供监控。 转换器、控制器、流量放大器、电磁阀和开关用于监控过程行业中的流量、温度、压力和液位变化。
费希尔控制器的气动液位控制器可感应液体液位或液体分界面,然后将检测的液位与所需的值(设置点)进行比较,最后生成可操控执行机构控制阀的气动信号。 控制器通过操控执行机构和阀门将液位保持在设置点上下的 ..

阅读全文»分类:默认分类|回复:0|浏览:315