t ?8 ?Ok  
在电源EMC传导问题定位过程中,常会遇到一些摸不着头脑,自己也很难解释的一下问题和现象。很多时候,遇到的问题是解决了,但要向别人解释是如何解决时,又说不出一二三来。很多问题超出了我们所知的理论界限,只能把问题和自己的解决方法记下来,作为后续产品问题定位的经验和尝试手段。下面是电源传导问题定位时,比较常见的疑难杂症,看自己以前有没有中招,如果你有想法,欢迎在后台留言喔。
=T5vu~[J/e  
问题一:电源接地点问题? fr S1<+  
描述:尝试改变电源壳体的接地点,会发现电源传导测试频谱会发生较大变化,尤其是中高频,这是为什么呢? 0wZ_;FN*-  
提示:共地阻抗问题。 <1[WNj2[  
q;3,}emg  
}K,:aN,44\  
问题二:输出负载对LISN上测得的共模噪声影响? (j8tdEt  
描述:当输出负载发生变化时,如由20A调整到40A,会发现电源输入线上测得的共模噪声也跟着变大。 Tyu]14L  
提示:近场耦合、共模电感参数受通流和温度影响。 [\CQ_qs|  
/0QGU4=  
fq/F| c  
问题三:电源盒体盖盖子测试和开盖测试差异? =jdO2MgSg*  
描述:有时候发现,把电源盒体打开,测得的传导噪声曲线和盖盖子测得的噪声曲线由较大差异。 f!;i$Oif  
提示:近场耦合发生了改变。 rDkAeX0  
vlCjh! x  
HM%n`1ZU  
问题四:冷机和热机测试差异? 5VIpA  
描述:电源刚启动时测得噪声要比运行一会测得噪声曲线要高。 j"o`K}C  
提示:共模电感阻抗发生了变化。 bHcb+TR3  
Ggy_ Ctu  
"- xm+7  
问题五:电源内部灌胶,传导测试变差? >nmby|XtW  
描述:有时候考虑电源散热和防水密封,会在电源内部灌胶,但灌胶后测得的传导噪声要比之前的差。  FRI<A8  
提示:寄身参数发生了变化。 Tz.!  
4s/4z@3a  
v'*  
问题六:电流法测试电源线上共模噪声 kvs^*X''Ep  
描述:用电流钳测试电源线上的共模传导噪声,将电流钳夹在VIN+\VIN-上测得的共模电流噪声比将电流钳夹在VIN+\VIN-\PE三根线上测得的噪声要小。 QytqO {B^  
提示:共模电流回流路径发生了变hua