=p7W^/c IFM传感器PN20的迟滞功能: x<3vA|o 如果系统压力在预设值左右变动,则迟滞功能可保持输出状态的稳定。若系统压力升高,则会在达到开启点(SPx)时切换输出状态。若系统压力下降,则仅在达到关闭点(rPx)时才会切换回原输出状态。迟滞功能可按以下方式调整:按所需间隔先设定开启点,再设定关闭点。 $OhL
95}7 IFM传感器PN20的窗口功能: RCX4;,DHx 使用窗口功能可监控规定的容许范围。系统压力在开启点(SPx)与关闭点(rPx) 之间变化时,输出功能将会切换(窗口功能/常开)或不会切换(窗口功能/常闭)。可通过SPx与rPx的差值设定窗口的宽度。SPx=. 上限值,rPx='下限值。 QV 'y6m\ IFM传感器 PN20的标定测量范围(模拟输出) $7bmUQ| 若采用参数“模拟输出起点"(ASP) ,则输出信号为4 mA或0 V时的测量值为规定值。若采用参数“模拟输出终点"(AEP) ,则输出信号为20 mA或10V时的测量值为规定值。ASP与AEP的最短间距=测量范围的25%(比例因子4)。
|