绝缘抗阻测试
已有 228 次阅读2017-12-22 10:10
[color=#464646]
[backcolor=#ffffff]人体反应 60Hz 交流电流[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]有感知 0.5-3mA[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]肌肉收缩、疼痛 3-10mA[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]难以摆脱电击 10-40mA[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]呼吸麻痹 30-75mA[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]心室颤动,停止跳动 100-200mA[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]人体炭化 超过 1500mA[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]
[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]
[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]
[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]1、绝缘抗阻测试[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]绝缘阻抗测试和直流耐压测试是非常相似的,于相关连的两点施以直流电压,最高可达 1000[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]伏特,通常使用单位为 MΩ,可判定良品及不良品,一般而言, 测试 电压为 500 伏特或 1000 伏[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]特,绝缘阻抗不得小于 10MΩ。绝缘阻抗测试为非破坏试 验,且能侦测绝缘是否良好,在某些规[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]范中,是先做绝缘阻抗测试再进行介电耐压测试 ,而绝缘阻抗测试无法通过时, 往往介电耐压测[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]试也无法通过。[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]
[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]2、接地电阻测试[/backcolor][/color]
[color=#464646]
[backcolor=#ffffff]接地阻抗测试为测试产品的接地点,对产品的外壳 或金属部份,施以一个恒流(一般电流在[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]10-40A 之间) 电源来测试两点间的阻抗大小,一般产品规定量测 25A,阻抗不得大于 0.1Ω 而 CSA[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]要求量测 40A,以此测试,可检测出接地点螺丝未锁紧、 接地线径太小、 接地线断路等问题。[/backcolor][/color]
[color=#464646][backcolor=#ffffff]
[/backcolor][/color]
[color=#464646]
[backcolor=#ffffff]3、泄露电流测试[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]泄漏电流测试意指,当设备供应电压时,流经设备金属可接触部份经人体至接地 部份或可接[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]触部份的电流。量测时须使用人体仿真线路 MD,并联电压表,其 MD 依不同的产品安规标准有不[/backcolor]
[backcolor=#ffffff]同的人体仿真线路,而测试电压为最不利的输入电压, 一般订额定电压上限为测试电压。[/backcolor][/color]