该用户从未签到
一级逆天
萨姆森定位器www.samson-
- 积分
- 0
|
阶跃响应(d4)。控制阀的动态性能可以通过阶跃响应来测定。通常情况下,给定值会产生两次阶跃,阀位信号x和阀门定位器输出信号y的变化过程被记录下来,直到稳定为止。这个测试在阀门定位器内部存储和分析。输入控制信号(给定值)w,设定点偏差e和时间t同时也被存储起来用来分析。预先定义目标值的起点和终点,默认的两次阶跃分别是,第一个阶跃信号在定义的终点触给出。
经过一段时间延时之后,第二个阶跃信号从第一次阶跃的结束点开始,回到第一次阶跃的起点。测试完成之后,阀门定位器自动对记录的数据进行分析。每一次阶跃的超调量、死区时间、T63、T98、峰值时间和稳定时间都被确定了。
每一个阶跃都有如下的参数分析:
>超调量%(与阶跃的幅值有关)
>死区时间
>T63
>T98
>峰值时间
>稳定时间
测试正在进行的时候,阀门定位器的显示会交替出现d4和tESt,同时符号表明此时的阀门定位器处在手动状态。
查看数据记录:
分析阶跃响应所需要的给定值w,阀位x,设定点偏差e和阀门定位器输出信号y都被以时间为轴构建成图,在Stepresponse阶跃响应文件夹中可以看到。Measuredvalues测量值子文件夹包括所有的分析参数,例如阀位、给定值、阀门定位器 输出信号、设定点偏差和在不同时间的记录值。可以在Statusmessages状态信息文件夹中复位数据。 |
|