|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
=过压欠压保护电路如图1所示。变压器TF1将220 V市电变为12 V的交流电;二极管D1~D4、电容器C3,C4组成的整流滤波电路将交流电转换为直流电;由R1,R7,R2,R8组成的串联电路对电源电压进行取样;控制及开关电路由555定时器IC2、三极管Q2和双向可控硅T组成;LM7808为IC2提供稳定的8.2 V电源电压。
1.1电路工作原理
当市电在185~245 V之间时,经过变压器TF1降压后的交流电压在10.1~13.4 V之间,与之对应的直流电压Ui为13.5~18 V.由R2,R8,R9,D6构成的低电压取样电路接到IC2的2脚,由R1,R7,R6,D5,Q1反相器构成的高电压取样电路也接到IC2的2脚,图1中A点电压小于0.6 V,Q1,D5截止,2脚电压大于Vcc/3,6脚的高电平使IC2处于复位状态,3脚输出低电平,三极管Q2、双向可控硅T导通,负载获得正常的市电。当市电低于185 V时,由R2、R8等构成的低电压取样电路使得IC2的2脚电压低于Vcc/3,IC2被触发处于置位状态,3脚输出高电平,三极管Q2、双向可控硅T截止,负载与交流电源断开,实现欠压保护。当市电高于245 V时,由R1,R7等构成的高电压取样电路使得电路A点电压大于0.6 V,三极管Q1及二极管D5导通,IC2的2脚电压低于Vcc/3,IC2被触发处于置位状态,3脚输出高电平,三极管Q2、双向可控硅T截止,负载与交流电源断开,实现过压保护。当市电高于245 V(或低于185 V),IC2的2脚电压小于Vcc/3被触发,3脚输出高电平的同时,电容器C7通过电阻R4充电,约6 min之后才能使IC2的6脚电压大于2Vcc/3,在这之前,即使市电突然回到185~245 V,2脚电压大于Vcc/3,IC2也不会复位,电源仍处于断开状态,也就是说负载一旦断电,只能在6 min后才能向负载恢复正常供电,实现了对负载的延时通电保护。
1.2过压、欠压保护电路设计
1.2.1 185 V市电欠压取样电路设计
市电为185 V的低电压时,图1所示电路中Ui=13.5 V,IC2的2脚电压应为2.73 V;分别取R2,R9,R5为20 kΩ,2.7 kΩ,150 kΩ,计算可得R8应为3.15 kΩ。
1.2.2 245 V市电过压取样电路设计
市电为245 V的高电压时,图1所示电路中Ui=18.0 V,A点电压应为0.7 V.取R1=15 kΩ,计算可得R7为0.6 kΩ。
1.2.3延时电路设计
对延时电路的要求是,IC2时基电路由输出高电平转换到输出低电平,即负载由断电到正常得电至少要间隔6 min以上,因此电路参数必须满足,现取T=6 min,C7=220μF,计算可得R4=1.5 MΩ。
按以上计算设计可得图1所示电路。
2电路仿真
采用EDA软件对电路进行仿真,电路越是复杂就越易出现“Singular Maxtrix”,“Gmin stepping faiLED”,“Source stepping failed”,“Iteration limit reached”,“Timestep too small”,“Run simulation(s)aborted”等仿真错误。对于图1所示电路,为了避免仿真错误的发生,可对电路进行分块简化,去掉IC1集成稳压器,用8.2 V直流电压源Vcc代之。IC1对整流滤波电路的负载作用可用等效电阻R13代替,由计算可知R13约为400Ω;再去掉电路延时功能便得到与图1等效的仿真电路图2.
电路仿真主要采用瞬态特性分析及直流扫描分析两种方式。由于过压欠压保护电路的交流输入电压有效值在仿真过程中不能自动地连续变化,且最大值有可能大于245 V,其对应的峰值电压Up也可能超出±347 V范围,因此,两种分析方式的电压范围与输入电压的峰值相对应可设定为-370~+370 V,仿真时也可根据实际需要作适当调整,仿真所得输入电压值均可作为正弦峰值而折合成输入交流电压的有效值。所以,在瞬态特性分析中市电输入电压源用分段线性电压源Vs替代,负载所在电路电源仍采用正常的220 V市电。 |
|