    大佬们,小白求助,sigxplorer设置完相对等长,应用之后整组网络的actua值l都变成target了,该怎么解决

    问题.PNG
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    昨天 08:37
  • 签到天数: 140 天

    [LV.7]常住居民III

    1

    主题

    292

    回帖

    676

    积分

    二级逆天

    积分
    676
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层

    回帖奖励 +1 枚金币

    1.检查约束管理器(Constraint Manager)中的"Relative Propagation Delay"规则是否误启用了全局覆盖选项(类比搜索结果中提到的兼容性模式设置);
    2.重新创建约束组(Match Group),优先对关键网络单独设置公差范围,避免批量操作导致参数异常。