我们从2011年坚守至今,只想做存粹的技术论坛。  由于网站在外面,点击附件后要很长世间才弹出下载,请耐心等待,勿重复点击不要用Edge和IE浏览器下载,否则提示不安全下载不了

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2418|回复: 0

[其他] 隔离变送器选型要点及电路图

[复制链接]

该用户从未签到

19

主题

0

回帖

0

积分

一级逆天

积分
0

社区居民

QQ
发表于 2012-8-30 15:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离变送器选型要点
现在世面上隔离变送器种类繁多,为方便广大用户选型,现将选型要点总结如下:
  第一、明白自己输入隔离器的信号是个什么特征,隔离器的输入信号一般都是电量信号,但电量信号也有不同,比如有直流也有交流,有电流也有电压,有频率也有功率,有热电偶也有热电阻,有大信号也有小信号。像深圳科立恒公司就有全系列的隔离变送器,有专门用来隔离模拟信号的CSP系列和SC-VA系列隔离器,也有专门用来处理电量电力信号的KCE、CA/CV系列隔离转换器。
  第二、明白自己的信号输出要求,一般输出信号是上PLC、DCS或仪表等器件,那么隔离器的输出信号一定要和这些器件的输入信号相匹配。常见的输出信号有4-20mA,0-20mA,0-10V,1-5V等模拟信号。还要清楚输出信号的回路数,像深圳科立恒公司的SC-VA可以两路输出。
  第三、明白自己所能提供的电源,隔离变送器一般都需要电源(虽然有无源式的隔离器,但所谓的无源都是假无源,只是在隔离器内部取了输入信号来驱动隔离器工作而已),常用的工作电源有24Vdc、220Vac,不常用的电源有12Vdc、15Vdc、48Vdc、110Vac等。
  第四、安装方式:隔离器一般采用导轨安装,接线采用端子接线式,安装在机柜中。
  第五、精度要求:深圳科立恒公司高精度产品:CSP系列、CS-VA系列、CA/CV系列产品,精度是0.1级和0.2级;较高精度产品:KCE系列产品,精度是0.2级和0.5级。
  第六、场合要求,比如说电力系统就得用CA/CV系列产品,其他产品就不是很适合。
  第七、尺寸要求,隔离变送设计日趋小型化,小型化的目的就是少占空间。当然应该允许用户密集安装,密集安装则存在散热问题,那么必须降低内部功耗。所以内部功耗的数值在选用时也应注意。深圳科立恒公司的SC/VA,KCE系列产品都是薄身结构、低功耗设计。
 现在市场上出现了许多以CPU为核心的隔离端子,具有现场可编程功能,有很高的灵活性,对顾客来讲可以减少库存数量,降低资金积压,以CPU为核心的隔离端子必将成为这个领域主流。深圳科立恒公司的SC-VA就是这样的产品,薄身结构、低功耗设计、输入输出信号现场可编程设置(拨动开关)、使用新型电源:20-265V,不分交直流。这些优点赢得了广大使用商和经销商的广泛青睐。

隔离式变送器电路图
  如图所示,该电路采用隔离放大器ISO122和隔离电源722作为输入端的隔离,经XTR110变换放大为电流传输,因此有着很好的抗干扰性能。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

论坛开启做任务可以
额外奖励金币快速赚
积分升级了


Copyright ©2011-2024 NTpcb.com All Right Reserved.  Powered by Discuz! (NTpcb)

本站信息均由会员发表,不代表NTpcb立场,如侵犯了您的权利请发帖投诉

平平安安
TOP
快速回复 返回顶部 返回列表