#}Ays#wA>? 在电源
EMC传导问题定位过程中,常会遇到一些摸不着头脑,自己也很难解释的一下问题和现象。很多时候,遇到的问题是解决了,但要向别人解释是如何解决时,又说不出一二三来。很多问题超出了我们所知的理论界限,只能把问题和自己的解决方法记下来,作为后续产品问题定位的
经验和尝试手段。下面是
电源传导问题定位时,比较常见的疑难杂症,看自己以前有没有中招,如果你有想法,欢迎在后台留言喔。
S%7bM~J@ 问题一:电源接地点问题? )_kEy>YscZ 描述:尝试改变电源壳体的接地点,会发现电源传导测试频谱会发生较大变化,尤其是中高频,这是为什么呢?
8-K4*(-dL 提示:共地阻抗问题。
+,D82V7S :b#5cMUe aIWpgUd` 问题二:输出负载对LISN上测得的共模噪声影响? : R8+jO 描述:当输出负载发生变化时,如由20A调整到40A,会发现电源输入线上测得的共模噪声也跟着变大。
% %2~%FVb 提示:近场耦合、共模
电感参数受通流和温度影响。
*S Z]xrs U?(,Z$:N )MX%DQw 问题三:电源盒体盖盖子测试和开盖测试差异? .=c@ps 描述:有时候发现,把电源盒体打开,测得的传导噪声曲线和盖盖子测得的噪声曲线由较大差异。
L;KLmxy# 提示:近场耦合发生了改变。
:+ "JPF4X %]O#t<D `WQpGBS_z_ 问题四:冷机和热机测试差异? BMhuM~?( 描述:电源刚启动时测得噪声要比运行一会测得噪声曲线要高。
a<V
Mh79* 提示:共模电感阻抗发生了变化。
'_g*I i{J[;rV9 a$6pA@7} 问题五:电源内部灌胶,传导测试变差? VC!g,LU|- 描述:有时候考虑电源散热和防水密封,会在电源内部灌胶,但灌胶后测得的传导噪声要比之前的差。
Yc(lY
N 提示:寄身参数发生了变化。
b|` Ax!fvcsN .+^o {b 问题六:电流法测试电源线上共模噪声 $ g#d1u0q 描述:用电流钳测试电源线上的共模传导噪声,将电流钳夹在VIN+\VIN-上测得的共模电流噪声比将电流钳夹在VIN+\VIN-\PE三根线上测得的噪声要小。
TR{dNO!q 提示:共模电流回流路径发生了变hua