萨姆森定位器的迟滞性测试(d5)滞后测试分析摩擦力的变化,当摩擦力发生显著的变化,就会产生一个报警信息。如果诊断测试d5被激活,同时Minimumtimebetweentests最小测试时间间隔参数满足,压力已经稳定,测试会自动进行一个行程<1%的变化来得到一个Δy。tESt和d5显示在萨姆森定位器上,手动模式在测试的过程中一直出现。如果阀杆的位移超出了允许范围或输入控制信号有新的变化,则这个测试立即结束,萨姆森定位器返回到自动模式。如果因为输入控制信号的变化而导致了测试中断,那么在30s之后,在新的操作点上重新开始测试。
如果在新的操作点上,再次由于输入控制信号的变化Δw导致测试终止,在60s之后又会在新的操作点上进行测试。这个过程可以发生10次,每一次在原来的时间延迟上增加30S的时间,(30sx重复测试的次数)。在第十次因为Δw的原因中断了测试之后,Minimumtimebetweentests最小测试时间间隔参数中的时间被保存。滞后测试因为故障被停止。我们建议在重新输入Minimumtimebetweentests最小测试时间间隔并选择Startnow新的启动之后重新开始。Minimumtimebetweentests最小测试时间间隔和控制参数被保存在http://www.samson-china.com萨姆森定位器 的非易失存储器中。 |
|