诊断值21.P0 - 下部限位挡块的电位计值 (0%)/22.P100 - 上部限位挡块的电位计值 (100%)
显示范围:·NO·0.0 ... 100.0NO:在控制阀的当前状态下无法更改下部或上部限位挡块。重新初始化定位器。要求 1 - 读取值定位器已初始化。用途 1读取值。可以使用 P0 P100 参数来读取自动初始化期间确定的下部限位挡块 (0%) 和上部限位挡块 (100%) 的位置测量值。手动逼近的限位挡块的值适用于手动初始化。要求 2 - 更改值定位器已初始化且处于手动模式 (MAN) 或自动模式 (AUT)。执行机构的当前位置在下部限位挡块 (P0) -10 +10% 范围内。执行机构的当前位置在上部限位挡块 (P100) 90 110% 范围内。
用途 2:更改值可以使用这两个参数更改下部限位挡块 (P0) 和上部限位挡块 (P100)。由于通常不在过程条件下执行初始化,因此在过程开始后,下部限位挡块 (P0) 和上部限位挡块 (P100) 的值可能发生变化。这些变化可能由温度变化及材料的相关热膨胀引起。如果监视下限位挡块“F.\\ZERO”和监视上限位挡块“G.\\OPEN”参数为激活状态,则由于热膨胀,可能超过这两个参数中设置的阈值。显示屏中将输出错误消息。
取决于过程的热膨胀是应用中的正常状态。用户当然不想收到由这种热膨胀导致的错误消息。因此,在取决于过程的热膨胀完全作用于控制阀后,复位P0”和/或“P100”参数。以下内容将说明操作步骤。
说明:手动模式 (MAN) 的步骤。
1.使用+-按钮将执行机构移动到所需的下部限位挡块(上部限位挡块)位置。
2.切换到诊断模式。
3.转到诊断值 21.P0 (22.P100)
4.+按钮至少 5 秒钟以应用设置。5 秒后,显示“0.0”(对于 22.P100:显示“100.0”)。结果:下部限位挡块(上部限位挡块)现在对应于执行机构的当前位置。
5.切换到手动模式 (MAN)。结果:上部限位挡块(下部限位挡块)的值已更改。   
西门子定位器 自动模式 (AUT) 的步骤
1.在显示屏中检查执行机构的当前位置是否处于所需的下部限位挡块(上部限位挡块)位置。
2.切换到诊断模式。
3.转到诊断值 21.P0 (22.P100)
4.+按钮至少 5 秒钟以应用设置。5 秒后,显示“0.0”(对于 22.P100:显示“100.0”)。结果:下部限位挡块(上部限位挡块)现在对应于执行机构的当前位置。
3.切换到自动模式 (AUT)
更多参考:西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/
山武定位器www.azbil-positioner.com ABB定位器www.chinaabb-positioner.com
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

710

回帖

1572

积分

禁止发言

积分
1572

终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖特殊贡献奖

发表于 2019-1-21 05:50:19 | 显示全部楼层
[fly]俺来学习西门子定位器。[/fly]
骑马公狮咬老鸡:癫鸭/癫猪=癫牛!癫鸭X癫牛=公驴!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

论坛开启做任务可以
额外奖励金币快速赚
积分升级了


Copyright ©2011-2024 NTpcb.com All Right Reserved.  Powered by Discuz! (NTpcb)

本站信息均由会员发表,不代表NTpcb立场,如侵犯了您的权利请发帖投诉

平平安安
TOP
快速回复 返回顶部 返回列表