[供应] 皮尔磁PASmotion和PScope的问题

[复制链接]
查看1235 | 回复1 | 2018-9-20 15:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
皮尔磁PASmotionPScope的问题
如果PScopePASmotion同时与驱动通信,用户可能会遇到间歇性问题。PASmotionPScope可能在异常工作流程(例如在正常操作期间进行下载)下停止工作。
为什么皮尔磁SafetyEYE分析单元与SafetyEYE configurator之间无法进行通信?
皮尔磁 SafetyEYE分析单元与SafetyEYE Configurator之间的通信接口使用证书确保数据传输安全,证书有效期为08/03/2012。证书过期之后,SafetyEYE Configurator与分析单元之间不能继续进行通信。SafetyEYE Configurator和分析单元上的证书可以更新,请联系皮尔磁客户支持部门。
关于不正确的PNOZ mB0错误文本(Error:93-2B
皮尔磁在9.0.0版本的PNOZmulti Configurator中,PNOZ mB0的错误文本中存在一个缺陷:错误代号为93,等级:2B;错误文本表示“部分激活”。但错误代码显示的是一个测试脉冲错误。问题将在下一个版本中得到解决。
文章转自:皮尔磁  http://www.china-pilz.com
山武定位器www.azbil-positioner.com ABB定位器www.chinaabb-positioner.com
回复

使用道具 举报

匿名 hwx0309 | 2019-1-21 04:57:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽