马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
研祥智能科技股份有限公司的ARK-24000系列模块单总线温度巡检系统,是研祥公司在研祥ARK-24000系列远端采集模块基础上,最新开发出的一种方便、实用,性价比极优的温度巡检系统。适用于冷库、粮库、军需库、药厂、棉纺厂、卷烟厂、博物馆、档案馆等需要多点温度检测的场合。
<strong>1设备组成</strong>
研祥ARK-24000系列模块单总线温度巡检系统由现场单总线温度传感器、单总线温度采集发送器(RTU)、RS232/485转换模块 ARK-24520及ARK-24018P温度采集模块组成。
<strong>2网络构成图</strong>
如图1所示是ARK-24000系列模块温度监测系统网络构成图。
<ignore_js_op>
2010-4-5 10:33:38 上传
<strong>下载附件</strong> (55.26 KB)
</ignore_js_op>
<strong>图1</strong>
<strong>3应用实例</strong>
3.1军需库温度监测
(1)用户需求
军用库区,共有库房4座,每座面积43.8m×13.2m。每座库房间距离约150m,要求对库房温度进行监测。监测范围及精度要求:温度 -20~50℃±0.5℃。要求将监测数据送中央监控室计算机管理,能够显示实时数据及趋势图,并存储不少于一年的历史记录,能够设置温度上下限报警点,进行声光报警及报警打印。能够打印出任意时段的温度数据及曲线。
(2)设备配置
首先确定库房温度检测点。根据库房面积,每库房设2个温度检测传感器,4座库房共8个检测点,配备1个研祥ARK-24018P采集模块。
其次确定RTU的数量,根据库房位置,4座库房共配备一台计算机。每台计算机配备研祥ARK-24520 RS232/485转换模块一块。 由于要求中央站集中显示与管理,配置温度中央管理系统软件一套。
中央站计算机可采用研祥工控机(P4,带USB口、光驱、声卡)。计算机、打印机、UPS等通用设备由用户自行采购。
(3)运行环境图
如图2所示。
<ignore_js_op>
2010-4-5 10:33:39 上传
<strong>下载附件</strong> (105.86 KB)
</ignore_js_op>
<strong>图2</strong>
3.2冷库温度监测
(1)用户需求
冷库共有主楼、副楼各一座。主楼地下一层,地上五层;副楼地下一层,地上二层。要求对楼内各库房温度进行集中监测。
有以下技术条件。
①低温库:常年温度-50℃,主楼一至五层,每层两个库房。每库房安装1个ARK-24018P采集模块,共10个。
②常温库:常年温度0~-5℃,主楼地下一层(位于五层低温库下),共分为3个库房。每库房安装1个温度传感器,共6个ARK-24018P采集模块。
③加工库:常年温度0~-5℃,副楼地下一层,共分为6个库房。每库房1个温度传感器,共6个ARK-24018P采集模块。
④组装库:常年温度30~-30℃,副楼一层,共分为6个库房。每库房1个ARK-24018P采集模块,共6个ARK-24018P采集模块。
要求:
①信号传输稳定可靠,温度测量范围-55~125℃,温度测量精度在测量值±0.5℃范围内;
②监测数据送中央监控室计算机管理,能够显示实时数据及趋势图,并存储不少于一年的历史记录,能够设置温度上下限报警点,进行声光报警及报警打印,能够打印出任意时段的温度数据及曲线。
(2)设备配置
按用户要求,共配置28个ARK-24018P温度采集模块。
由于要求中央站集中显示与管理,配置温度中央管理系统软件一套。
中央站计算机采用研祥工控机(P4,带USB口、光驱、声卡),由用户自行采购。
(3)运行环境图如图3所示。
<ignore_js_op>
2010-4-5 10:33:38 上传
<strong>下载附件</strong> (91.57 KB)
</ignore_js_op>
<strong>图3</strong>
作 者:不详
来 源:单片机与嵌入式系统应用2003(12) |
|