[产品新知] dcdc电源模块七个常见的故障处理方法

[复制链接]
查看21179 | 回复8 | 2021-11-4 09:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在安装和调试过程中,
监控
模块发生告警的现象属于该过程中正常现象。掌握了通用的故障处理流程,就能根据故障现象查找故障根源,进行分析,从而排除故障。

常见的单元类型分为交流配电单元、直流馈电单元、充电模块、监控模块、综合测量
模块、开关量模块、电池巡检模块、绝缘检测模块等。
充电模块常见故障分析和处理方法如下:

1.充电模块保护


充电模块交流输入过压、欠压、缺相以及模块过温将导致充电模块保护,请根据故
障代码进行确认。
机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过温保护。
机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。

2.充电模块故障

充电模块的输出电压过高或者输出过流将导致模块保护,需要将dc电源模块断开交流后重
新上电启动,方可恢复模块正常。
在手动工作状态下时,输出过压告警值默认为
242V
,所以不合理的电压调整可能导
致模块充电模块输出过压报警,该情况下重新调整模块的输出电压在正常范围内即
可。

3.充电模块不均流

没有连接均流线,或均流线接错,可能导致不均流。
控母模块和合闸模块之间不可以均流。
断开均流线和通讯线,给模块加载,测量该模块的均流口上的信号
;将均流口的正、负短接,dcdc电源模块的输出电压应下降
10V
左右。

4.充电模块通讯中断

充电模块的地址设置错误将导致充电模块通讯中断,两个不同的充电模块设置相同
的地址也将造成监控模块通讯中断。
dcdc电源模块在非工作状态下将导致充电模块通讯中断。
监控器设置的模块个数多于实际dcdc电源模块个数时,将导致设置多余的dc电源模块报通讯故障,
因为此时该dc电源模块不存在。
充电模块的地址应该从
1
开始设置,同组模块地址必须连续设置。
模块输出电压几乎为零,输出电流在额定电流的
15%
以下
模块具有短路保护功能,请检查dcdc电源模块输出端是否存在短路现象。

5.充电模块电压输出无法达到设定的电压

充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值。

6.触摸界面无反应且黑屏
检查该监控单元电源端有无极性正确的
90-300V
电压,如无电压需检查电源线采集
有无松动,如均正常该监控需更换。

7.主监控报出所有或部分监控单元模块通讯故障

检查主监控设置与实际配置是否一致。
检查所有
接口的连接线是否正确、接线是否良好。
查看
通信线是否远离交流采样线。
断开所有的接
口检查每一单元的
口是否有
3V
左右电压,
如不正常需更换对应
的单元。
主监控与单元一一进行通讯,如与其中某一单元不能通讯需更换该单元;如与全部
单元均不能通讯需更换该主监控。
回复

使用道具 举报

chen | 2021-11-4 09:16:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

sun5304 | 2021-11-4 09:36:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

b838899 | 2021-11-4 09:38:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

lik818 | 2021-11-4 09:52:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

bidezhi7777 | 2021-11-4 09:56:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

00000845 | 2021-11-5 08:34:16 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

yt158506 | 2024-12-1 16:10:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

明清yy | 2024-12-3 13:20:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

1202

主题

247

回帖

2115

积分

二级逆天

积分
2115

终身成就奖特殊贡献奖