马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
据台湾媒体报道,台湾地区新竹科学园区昨天下午出现跳电情况,引发外界关注,昨天下午3时18分区内发生C级压降事件,出现不到0.1秒的瞬间压降,并未造成太大影响,目前未接获厂商通报相关损失。
业界人士指出,半导体厂发生压降时,黄光区有电压稳定装置,不致发生晶圆报废情况,但薄膜、扩散、蚀刻区的风险较大,可以说是全面报废。
以昨天压降幅度介于79%至95%之间来看,等于是「断电」,即便时间不到1秒钟,仍会对厂商造成不一影响。
台电新桃供电区营运处表示,昨天下午的电力事故,并非台电的输电系统造成,而是竹科内特高压(161kV)用户的电力设备故障所导致。台电举例指出,这类电力事故影响所及,有如在池塘投入石头,漾起一圈圈的涟漪,愈接近石头落水处的区域,压降幅度愈大。
据了解,昨天压降意外起因于位于竹科三期的力积电主变压器跳脱故障,导致发生电压下降波及竹科新竹园区及新竹市东区。什致跨越头前溪,影响到新竹县的竹北台元科技园区、竹科生医园区,乃至于位于湖口的新竹工业区。
对此,力积电回应,压降时间相当短暂、仅0.101秒,部分较敏感的生产机台有跳掉,正在查明原因。但跳电时间短暂、机台也快速重启,对生产影响有限。
台积电昨指出,公司部分厂区昨下午受电力压降影响,历时约50至100多毫秒不等,压降发生原因尚待台电厘清。厂内同仁无安全疑虑,实际影响确认中。联电表示,生产营运未受影响。台积电今天上午表示,针对此次跳电,台积电经仔细检查机台状况后表示,并没有受到影响。
世界先进也坦言,旗下新竹厂区有部分机台因压降而受影响,目前已依标准作业程序进行检查与复原,对于公司生产营运的影响正在评估中。
友达则说,昨天压降意外导致厂区部分机台异常,已于晚间恢复,厂务运作正常,人员均安。另一面板大厂群创竹科生产基地主要位在竹科竹南园区,未受此次事件影响。 |
|