过压保护(overvoltage protection,OVP)
OVP会在电源内部故障导致其输出电压上升到超过规定的最大值时启动,从而保护负载免受损坏。当电压超过某个默认水平时,OVP就会关闭电源或者对输出进行钳位(clamps)。OVP电路通常被称为「撬棍」(crowbar)电路,大概是因为其作用与在电源输出两端放置一根金属撬棍相同,而撬棍电路的设计最好是与电源本身无关。一种典型的撬棍电路是仅在
电源关闭(跳电)时才会重设。另一种类型则是,一旦清除了输出电压故障,它就会自动重设。后一种类型在引起撬棍跳开的情况很短暂时才有用,而非电源出现严重故障时。尽管现在大多数电源都内建撬棍,但许多供货商都提供了一个小型的独立撬棍电路,而可以在需要时将其添加到现有电源中。
热过载保护(Thermal overload)
如果电源的冷却方式设计不当或无法作用(例如风扇停止、气流阻塞),就会发生热过载情况。这时,电源就有可能超过其额定温度值,从而严重缩短其寿命,甚至可能导致故障立即发生。解决方案很简单:在电源内部或电源附近设置一个温度感测电路。如果电源超过了预设极限,那么就使电源进入静态或停机模式。如果温度下降,有部分温度保险丝(thermal cutoffs)会自动使电源恢复运作,其他则不能。
反向连接保护(Reverse-connection)
如果负载被反向连接──正电源输出接到负电源轨(negative load rail),反之亦然──则反接保护就会阻止电流流动并使电压归零。在电池被断开然后又重新连接的应用中,例如在汽车或者电池或其连接器未被锁定的应用中,这种保护特别流行。其他实用的电源保护组件包括金属氧化物变阻器(metal oxide varistor,MOV)、正温度系数(PTC)热敏电阻、瞬态电压抑制(TVS)二极管、气体放电管(gas discharge tube,GDT),以及聚合物PTC自恢复保险丝。
要保护什么、防止什么,以及如何进行,这一系列问题并不像看起来那么简单。我们需要为电源添加哪些类型的保护?与往常一样,答案是「取决于」电源本身、负载,以及系统。IC (包括转换器和稳压器)到更大的模块,甚至机箱/开架(chassis/open-frame)设备,虽然许多电源,以及相关功能都会包含以上的几种,但你可能会需要添加其他的。 |
|