[零组件/半导体] NVIDIA重磅发布:800V HVDC架构赋能下一代AI算力工厂

[复制链接]
查看8 | 回复0 | 前天 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

随着AI算力需求呈指数级增长,传统数据中心的供电系统正面临前所未有的挑战。NVIDIA(英伟达)正式宣布推出800V HVDC供电架构,为未来兆瓦级AI算力工厂提供高效、可持续的电力支持。
这不仅是一次技术升级,更是一场数据中心电力系统的“革命”。
2309171d32771c.png

🚧 传统54V供电已到极限
目前大多数AI服务器机架仍采用54V直流供电方式,这种设计原本是为千瓦级设备服务的。但当单个机架功率达到甚至超过1兆瓦时,问题开始凸显:
230918228dc8fb.png
图1. 当前数据中心供电架构
  • 空间紧张在Kyber系统中,如果继续使用54V供电,仅电源模块就可能占据64U机架空间,几乎无处安放计算单元。
  • 铜材爆炸式增长一个1兆瓦机架所需的铜排重量可达200公斤,而一个1吉瓦数据中心可能需要高达50万吨铜——这显然不可持续。
  • 能效低下多级AC/DC转换不仅效率低,还增加了故障点,影响整体稳定性。


🔋 英伟达800V HVDC:一场电力架构的革命
为应对这一挑战,英伟达联合英飞凌、施耐德电气、台达、伊顿等多家行业头部企业,共同推动800V HVDC架构落地,并计划于2027年与NVIDIA Kyber系统同步部署

230920bf12e927.png
图2. 英伟达800V HVDC 供电架构
✅ 核心优势一览: 230922bcc499e8.png
🏗️ 架构详解:从电网到GPU的高效供电路径 2309255b3bbc98.png
图3. 800V HVDC 通过 DC/DC模块为GPU供电
🌐 中压电网 → 配电间
通过工业整流器将13.8kV交流电直接转换为800V HVDC,省去多级中间电压转换环节,大幅减少能量损耗,也减少了对风扇和PSU的需求,从而提升整体可靠性。

🏢 行级配电管理
800V HVDC母线可在相同导体尺寸下传输比415V AC多出85%的电力,同时消除趋肤效应和无功损耗,实现更高效率。

💻 IT机架供电
IT机架直接接入800V直流输入,内部完成DC/DC转换后供给GPU。这种方式释放大量宝贵空间,可用于部署更多计算资源,提升机架密度和冷却效率。


⚙️ 关键技术创新方向
虽然800V HVDC具备巨大潜力,但其大规模部署仍需解决以下问题:
  • 安全标准制定
  • 固态变压器应用探索
  • 过流保护机制
  • 员工培训与运维流程更新
NVIDIA及其合作伙伴正在积极研究CapEx与OpEx的影响,确保这套新架构在经济性和安全性上都具备可行性。

🚀 面向未来的AI基础设施
800V HVDC不仅是应对当前AI算力爆发的技术方案,更是面向未来10年的前瞻性布局。它能够:
  • 支持AI模型每次查询所需算力提升100~1000倍
  • 总拥有成本(TCO)降低最多30%
  • 实现真正的“可持续AI”发展路径


🎯 合作伙伴名单(部分)
英伟达此次合作覆盖整个电力生态系统,包括:
  • 芯片厂商Infineon、MPS、Navitas、ROHM、STMicroelectronics、Texas Instruments
  • 电源组件Delta、Flex Power、Lead Wealth、LiteOn、Megmeet
  • 系统集成商Eaton、Schneider Electric、Vertiv


📍 小编结语
AI时代已经来临,而支撑这一切的,是背后强大、高效、可持续的电力架构。英伟达这次推出的800V HVDC,不只是为了满足今天的算力需求,更是为未来十年AI算力工厂的规模化、绿色化打下坚实基础。